環氧防靜電地坪
防靜電地坪通常用于需防止靜電干擾或有易燃物質的場所,其作用是將任何
原因產生的電荷(俗稱靜電)立刻傳至大地而另其消失,以防止因靜電累積而
造成放電災害。
優 點
基層至表層所用的材料均有導電性,不受表面磨損影響。
可依不同的需要,調整起導電系數值(一般為105Ω-109Ω)。
耐酸、耐浸泡、耐磨損、耐重壓等優異性。
鋪設后與原來地面完全密合無接縫,不藏污垢,易于清洗,且不可燃。
主要用途
電子廠房、高爆車間、計算機房、電信郵電機房、高潔凈度廠房。
主要技術指標
測試項目 |
技術指標 |
外觀顏色 |
可選 |
抗沖擊 |
30Pa |
附著力 |
1級 |
體積電阻率 |
106-109Ω.cm |
表面電阻 |
5*105-1.5*107Ω |
起電電位 |
<100V半衰期0.5秒 |
漆膜厚度 |
0.15-0.3mm |
用量 |
0.5-1.4kg/m2 |
使用說明及方法
1.地坪處理
新混凝土——須力求高低差在1-2mm以下,整體粉光強度210kgf/m2或混凝
土標號C30以上,養護期大于28天,含水率低于8%,突出部分及附著水泥面上
的雜物、水泥結塊須用磨光機或砂輪機消除。
舊混凝土——結構面強度需佳,粉化部分要先清除,且結構面須清潔
不得有油脂等污漬;油脂用特殊溶劑清洗,再以清水沖干凈后,讓其充分干燥。
底漆涂布:依結構面的狀況選擇相應底漆,按比例將主劑及固化劑用電
動攪拌機充分混合,再可使用時間內均勻涂布,使其形成一道緊密防潮層。
鋪設導電網:依現場情形做交叉導電網。
耐重砂漿:中涂漆依比例將主劑與固化劑攪拌均勻后,按要求加入精制石
英砂進行施工。
導電層:將涂料依比例攪拌均勻,以鏝刀平鋪于地面。
面漆涂布:面漆依比例攪拌均勻后,以鏝刀或噴涂機均勻涂布。
2.養 護
在施工后12小時內不允許行走。12小時后可上中涂、面涂。
在30℃,7天涂層完全固化。
注意事項
儲存或施工中要隔絕火源。在施工時要保持環境通風。
施工時要戴護手套及護目鏡。
施工完后施工人員及機具必須充分清洗。
避免接觸到眼睛、皮膚。一旦接觸到眼睛,要立即用凈水沖洗,并送醫院治療。
儲存及包裝
包裝為25公斤/組,若儲存于陰涼干燥處,保質期約為6個月。